Circuito independiente para baños GFCI
#1
En caso de realizar un circuito independiente para baños, la potencia de este se suma adicionalmente a los 32VA/m2 o forma parte de la potencia prevista para alumbrado general y tomas.
#2
Emilio, Hola!

La NTC2050 dice que el baño debe estar conectado por lo menos a un circuito de 20A, por lo tanto se deduce que puede estar conectado a un circuito de Tomas y alumbrado general, la carga de esta salida no se especifica en la NTC 2050 por tanto deberá ser mínimo de 180va (Se recomienda mas, debido al tipo de equipos usados en el baño: planchas de pelo, secadores etc). En el caso que tienes el circuito del baño es independiente por lo tanto se deberá considerar como una carga especial que no haría parte de los circuitos de alumbrado y tomas, deberás considerarlo como una carga de 1500va. Porque deseas poner el baño independiente?, si se puede poner con un circuito de alumbrado y tomas según la NTC2050.

Ahora según la NEC (Norma aplicable a Estados unidos, base para la NTC2050), el baño deberá tener un circuito independiente de acuerdo a la siguiente imagen:

[Imagen: Conexion%20tomacorriente%20GFCI%20segun%...NFPA70.png]

Imagen extractada de la NEC Handbook 2011.


Nota:

La Ntc2050 y Retie, son normas y reglamentos aplicables a Colombia.
La NEC es la Norma aplicable a Estados unidos, base para la NTC2050
#3
En primer lugar, gracias por tus respuetas.

Si unimos los circutos de alumbrado general y tomas con el de baños, este circuito debería de ser de 20A según NTC2050. Por tanto ¿todas las tomas de corriente de ese circuito, y los interruptores de alumbrado que en el se encuentren, deberian de tener una intensidad nominal de servicio de 20A.?

Si utilizamos interruptores de capacidad nominal de 15A en un cicuito de 20A, no estarían protegidos por la protección magnetotérmica ¿Verdad?

No he encontrado en el reglamento aclaración sobre este tema. Es por lo que me surgía la duda de separarlos.

Un saludo.
#4
Emilio, la NTC2050 permite tener protección (Breaker) de 20A y tomacorrientes de 15A, siempre y cuando no sea circuito dedicado para un solo tomacorriente, según los parametros establecidos en las siguientes tablas:


[Imagen: Tabla%20210-21.b).2).jpg]
[Imagen: Tabla%20210-21.b).3).jpg]

[Imagen: Tabla%20210-21.b).2).jpg]
[Imagen: Tabla%20210-21.b).3).jpg]
#5
Gracias por tu respuesta, es cierto que en estas tablas está muy claro el uso de los tomacorrientes.